变压器对称三相短路的瞬间时,负序电压先增大?还是三相电压同时减小?
变压器对称三相短路的瞬间时,负序电压先增大?还是三相电压同时减小?
2楼
对称短路时,没有负序和零序分量,只是正序电压降低
回复
3楼
只有正序电压降低。
回复
4楼
三相短路本身不存在零序分量,理论上是三相电压同时减小。
但负序电压是要通过滤序器(不管是软件的或软件算法),在三相电压降低的短时间内(13毫秒左右),负序滤序器会有输出,楼主说的负序电压先增大也是对的,只不过不是一次系统,而是二次的滤序器输出。
回复
5楼
对称短路时,没有负序和零序分量,只是正序电压降低
回复