管末余压一般设计为多少
js-jiangpengyun
2010年04月08日 16:38:46
来自于大气治理
只看楼主

请问各位,你们设计一套系统的时候,一般除去设备、管道的压损外,管末还留有多大的余压啊?我们公司一位老一辈让我考虑至少要400Pa的余压,说是这样系统才能抽到风,400pa是不是有点大啊,各位设计时一般留有多少啊,还有管道压损各位一般估算抓多大的数值啊

请问各位,你们设计一套系统的时候,一般除去设备、管道的压损外,管末还留有多大的余压啊?我们公司一位老一辈让我考虑至少要400Pa的余压,说是这样系统才能抽到风,400pa是不是有点大啊,各位设计时一般留有多少啊,还有管道压损各位一般估算抓多大的数值啊
免费打赏
js-jiangpengyun
2010年04月13日 16:35:21
2楼
没有人回答啊,高手们都出来一下呢
回复
xubingkun12301
2010年04月14日 11:05:31
3楼
:kiss:
回复
js-jiangpengyun
2010年04月14日 14:55:32
4楼
这个问题是太深奥还是太低级了啊?一个回答的人都没有啊??
回复
johnxiayx
2010年04月15日 21:35:22
5楼
继续学习中!
回复
evanfan_2008
2010年04月23日 21:07:45
6楼
管道压损我一般是1000Pa,管末还留有200Pa余压得啦,最重要的是看你选用风机的全压啊