设计手册喷淋特性系数法计算思路矛盾,本贴修正,供讨论 《建筑给水排水设计手册》第二版(上册),第6.3章-自动喷淋灭火系统中,以特性系数法计算管网流量中,计算过程有矛盾之处。本贴试加以修正,予以讨论。 涉及页码P568~569,手册原版摘录如下:--------------------------------------------------------------------------------
《建筑给水排水设计手册》第二版(上册),第 6.3 章 - 自动喷淋灭火系统中,以特性系数法计算管网流量中,计算过程有矛盾之处。本贴试加以修正,予以讨论。
涉及页码 P568~569 ,手册原版摘录如下:
--------------------------------------------------------------------------------
3 )以特性系数法计算管网流量:
a .喷头的特性系数确定后,可由喷头处管网的水压值求的喷头之出流量。现以图 6.3-20 为例解释说明如下:
论坛不支持word函数,转成了PDF格式。希望各位水友不吝赐教!