空调水DN80的管子是镀锌管,而DN100的管子是无缝钢管,他们之间如何连接?镀锌管总不能焊接吧?而无缝钢管又不能丝接,怎么办??
空调水DN80的管子是镀锌管,而DN100的管子是无缝钢管,他们之间如何连接?镀锌管总不能焊接吧?而无缝钢管又不能丝接,怎么办??
2楼
镀锌钢管与无缝钢管连接用法兰盘连接
回复
3楼
无缝管为什么不能丝接?当然可以
回复
4楼
镀锌钢管套丝,安装内丝法兰再与无缝钢管上的法兰(焊接上的)连接。
也可以采用卡箍连接。
回复
5楼
请问,衬塑钢管连接方式?卡箍连接?丝扣连接?
可以卡压吗
回复
6楼
镀锌钢管套丝,安装内丝法兰再与无缝钢管上的法兰(焊接上的)连接。
也可以采用卡箍连接 ,实际上无缝管是可以套丝的。
回复
7楼
那100的管子来说,镀锌钢管外径114mm,无缝钢管外径108mm,丝扣管件的尺寸与无缝钢管不匹配,所以无缝钢管没有丝接的。
回复
8楼
这个系统很奇怪,黑白混用,其实焊接钢管就可以的,无缝钢管变径后和焊接钢管焊接,另一头套丝就行了。
回复
9楼
衬塑钢管有两种,一种是镀锌钢管的基础上加工的,这种管壁厚,可以套丝或沟槽连接;另一种是薄壁钢管,只能用专用连接件,卡环连接。
回复
10楼
:lol :lol :lol :lol
学习了,这里好多的大虾哈。
回复