消防双回路矿物质绝缘电缆可以共桥架敷设吗?
漫天飞雪
2010年04月06日 10:07:25
只看楼主

消防电缆采用矿物质绝缘电缆,这种情况下消防双回路可以共桥架敷设吗?

消防电缆采用矿物质绝缘电缆,这种情况下消防双回路可以共桥架敷设吗?
免费打赏
卷舒
2010年08月06日 00:00:23
12楼
92民规有要求,08版的没要求
回复
lujing9452
2010年08月06日 06:48:07
13楼
隔板是桥架的一种附件而已,你注明,订货时会向桥架厂购买的.按电力工程电缆设计规范的来.
回复
ghost200701
2010年08月06日 10:52:16
14楼
消防负荷和非消防负荷最好不要共桥架。消防负荷电缆(矿物绝缘电缆除外)需要用封闭耐火桥架,普通负荷一般就用YJV电缆。如果共桥架就需要用封闭耐火桥架,在封闭耐火桥架中电缆并列运行降容很大,如果加大截面会使电缆截面大很多。
回复
scofel
2011年04月20日 19:59:32
15楼

楼上正解。矿物绝缘电缆本身是不燃烧也不助燃的。

上海安捷防火电缆武汉办事处。主营矿物绝缘电缆,BTTZ系列防火电缆。有疑问可联系我。
电话:15071282792 qq631947987 刘凯
回复
电气老孙
2011年04月20日 23:28:45
16楼
当然可以,就算是普通的耐火电缆都可以共桥架敷设,只是主用,备用之间加隔板而已规范写的很清楚
回复
sunnysunb
2016年07月05日 12:03:15
17楼
矿物绝缘电缆不是可以明敷吗
回复

相关推荐