消防电缆采用矿物质绝缘电缆,这种情况下消防双回路可以共桥架敷设吗?
消防电缆采用矿物质绝缘电缆,这种情况下消防双回路可以共桥架敷设吗?
2楼
可以的。
回复
3楼
桥架都选用梯架了,还有啥担心。
回复
4楼
不用桥架,明敷也行
回复
5楼
个人认为是不可以的
矿物绝缘电缆也是电缆的一种 规范要求双回路的电缆不应同桥架敷设
条件限制是可以中加加隔板
回复
6楼
《高规》
9.1.4.3 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设;
条文解释:
二、矿物绝缘电缆是由铜芯、铜护套和氧化镁绝缘等全无机物组成的电缆,具有良好电性能、机械物理性能、耐火性能,在火灾条件下不会放出任何烟雾及有害气体,其综合性能优于阻燃电缆、耐火电缆。因此,本条对阻燃电缆、耐火电缆和矿物绝缘电缆的敷设分别作了规定。
梯架可以不?梯架就等于明敷设。咋个加隔板?
回复
7楼
回复
8楼
现在如果是一类建筑中消防负荷采用耐火电缆,非消防负荷采用阻燃电缆:
1、消防与非消防线缆是否要求分开电缆桥架敷设?
2、一二级负荷中消防非消防负荷的双回路是否需分开桥架敷设或共用桥架是加设隔板?
急需回复,请教高手!
回复
9楼
8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
架桥分层或者隔板,一般设计的时候,加句话好了,用隔板隔开
回复
10楼
那就是我现在一类高层裙房商业内的三级负荷用电缆和一二级负荷共用电缆桥架是可以的。只要在消防供电双回路或者一二级负荷的供电双回路用隔板隔开就行了
回复
11楼
还有还有没有必要把消防与非消防用供电电缆分开敷设,我说的是用两个电缆桥架分开敷设?
回复