18+1层的高层普通住宅,顶层为复式,18层核心筒设置的消火栓,长度不够拉到复式上层,那么顶层的消火栓如何设置?是不是要单独拉根管放到复式上层的内部? 还是跟消防局沟通复式顶层不考虑消防?
18+1层的高层普通住宅,顶层为复式,18层核心筒设置的消火栓,长度不够拉到复式上层,那么顶层的消火栓如何设置?
是不是要单独拉根管放到复式上层的内部? 还是跟消防局沟通复式顶层不考虑消防?
52楼
消火栓主要供消防人员使用,复式层在套内(不是公共部位)设置消火栓意义不大。
回复
53楼
消防给水的压力要考虑到复式上层,复式上层不设置消火栓,但是要保证两股充实水柱到达室内的任何部分
回复
54楼
遇到了再说
回复
55楼
跟消防局沟通吧,复式顶层不考虑消防
回复
56楼
高层住宅复式跃层,如有楼道也必须满足消防灭火要求,消火栓每个栓口相隔25米计取。
回复
57楼
同意三楼的
回复
58楼
复式上层不做消火栓
最好保证下层的消火栓水带能拉到复式上层
回复
59楼
复式上面不设置消火栓,但是18层的消火栓必须可以拉到上面去灭火,满足规范要求,我一般是这么做的
回复
60楼
《高规》《建规》答疑手册里面说得很清楚了,复式只算一层,所以我认为复式上层不用做消火栓了,做了也只能是摆设,作用不大。
回复