10KV高压电容补偿用得多吗? 什么情况下用, 我见过的大部分是在低压侧补偿.
10KV高压电容补偿用得多吗? 什么情况下用, 我见过的大部分是在低压侧补偿.
2楼
我也只见过低压侧补偿~补偿最好是离需要补偿的负荷越近越好,而且供电部门都要求高压侧功率因数0.9以上,为什么还要在高压设电容补偿呢?补偿过头好像也不太好的
回复
3楼
对啊, 我见到的只有低压补偿, 高压补偿我是看到武汉设计院设计的, 高压补偿我认为不好控制.
回复
4楼
如果你的服务对象是变电站,那就会常常见到了。
回复
5楼
多呢,有10KV柜就有补偿啊
回复
6楼
是, 武汉喜欢这样,
说低压补偿不够,就必须高压补偿, 我给他们说加大低压补偿不行吗? 我真不知道为什么是这样.
回复
7楼
根据经验,一个变电所低压补偿的容量一般在1000kvar以下,这时光满补偿的电流就已经有1500A,已经相当的影响负荷了。
需要容量更大的补偿时,比如说各种高压变电站中,就需要在10KV侧进行高压补偿,同样的容量,对高压电流的影响就会很小。
回复
8楼
如果高压带负载,比如大容量电机,我见过带电容补偿的——中国市政中南设计研究院(武汉的)重庆分院这样设计的。
回复
9楼