现遇到一难事,请大家介绍一下经验。寒冷地区的一个小城镇,污水量为1万吨每天,进行污水处理厂设计,排放水体为II类水体,下游为自然保护区,珍贵鱼种的繁殖地。但《污水综合排放标准》中的第4.1.5条规定 GB3838中Ⅰ、Ⅱ类水域和Ⅲ类水域中划定的保护区,GB3097中一类海域,禁止新建排污口,现有排污口应按水体功能要求,实行污染物总量控制,以保证受纳水体水质符合规定用途的水质标准。该城镇没有回用水用户,冬季也不能进行绿化灌溉,但要按鱼业水质标准或II类水体的控制指标BOD<3mg/L都难以实现。且该河流最小流量为0.14秒立方,基本无稀释能力。
求各位大手帮忙出个主意,污水处理厂的出水该执行什么标准。