输出的X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移的地震力是X还是Y方向?
lnxczq
lnxczq Lv.6
2010年04月01日 10:37:25
来自于PKPM
只看楼主

输出的X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移的地震力是X还是Y方向?这个值超过1.4该增加哪个方向的刚度?

输出的X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移的地震力是X还是Y方向?
这个值超过1.4该增加哪个方向的刚度?
免费打赏
coall99
2012年07月19日 17:20:19
13楼
如果是X方向的地震,X-5%表示沿y负方向的偏心,那具体是什么位置刚度不足,如何调整呢?
回复
laoyoutiao
2012年07月22日 11:46:31
14楼

版主,这个x+、x-分别表示每层质心往哪边偏心啊?(以视图方向,上北下南)
回复
yxm19780716
2012年08月07日 23:43:22
15楼
强烈支持,过平面刚度中心作一水平线,上北下南
回复
hzzhuyj
2012年08月09日 11:08:32
16楼


x-5%(质心往南偏移5%)位移偏大,应该是刚心在北边才会造成质心与刚心距离越来越大,所以应该让刚心下来,即削弱北边刚度或增加南边刚度。
不知是否理解的正确?
回复
xu569201383
2012年10月10日 16:26:58
17楼

希望版主来解答,你说的跟版主完全相反,但是我想的也是跟你一样,觉得北面太刚,当沿Y-方向偏心时,质心跟刚心越来越远,位移就超了~
回复
machang19850626
2012年11月09日 20:17:16
18楼
强烈建议版主出来解答下
回复
dysf
2012年11月12日 13:40:09
19楼
1.个人理解是---X方向的地震力,因为排在X向位置上;

2.若X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移较大,说明质心过X轴向南偏心(沿Y轴负向),程序记作EXM,说明北边刚度相对X向南边较强,可增强X向南边刚度和削弱X向北边刚度调整。
回复
wuhaohong
2012年11月13日 00:12:40
20楼
之前也遇到过这样的疑惑,今天看后明白了不少啊,谢谢各位
回复
zhaohuamin123
2014年07月22日 10:46:57
21楼
X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移 超限怎么办?
=== 工况 13 === X-偶然偏心地震作用规定水平力下的楼层最大位移

Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
4 1 207 16.67 16.24 1.03 4100.
207 4.43 4.31 1.03
3 1 199 14.73 12.24 1.20 4500.
199 6.64 5.66 1.17
2 1 141 8.09 6.58 1.23 4500.
141 7.35 6.02 1.22
1 1 82 0.73 0.56 1.00 1600.
82 0.73 0.56 1.00

X方向最大位移与层平均位移的比值: 1.23(第 2层第 1塔)
X方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.22(第 2层第 1塔)
回复
jill_valentina_23
2014年07月22日 11:53:53
22楼
因该是Y向的,当X向偶然偏心的话,只有看Y向的地震力和变形和位移才有意义,那是在看此时Y向刚度是否均匀