问题二:六度区乙丙类建筑需不需要考虑计算地震力
西鱼无痕
2016年01月21日 17:52:10
只看楼主

问题二:六度区乙丙类建筑需不需要考虑计算地震力 一栋六层框架结构的房子,底层6米,上面5层是3米的层高。 六度区,四级抗震。 疑问:由于首层层高和上面几层的层高相差太大,势必会造成层间侧刚度比很难满足抗规的要 求。






问题二:六度区乙丙类建筑需不需要考虑计算地震力



一栋六层框架结构的房子,底层6米,上面5层是3米的层高。 六度区,四级抗震。 疑问:由于首层层高和上面几层的层高相差太大,势必会造成层间侧刚度比很难满足抗规的要 求。

张叁疯
2016年01月21日 18:20:20
2楼
本帖最后由 aezhanglei 于 2016-1-21 18:24 编辑

一、抗震设计规范的相关规定
1、3.1.2 抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。
条文说明提到,本规范明确,6度设防时,除有明确规定的情况,其抗震设计可仅进行 抗震措施的设计而不进行 地震作用计算
2、5.1.6 结构的截面抗震验算,应符合下列规定:
1、 6度时的建筑(不规则建筑及建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑除外),以及生土房屋和木结构房屋等,应符合有关的 抗震措施要求,但应允许不进行 截面抗震验算
2 、6度时不规则建筑、建造于Ⅳ类场地上较高的高层建筑,7度和7度以上的建筑结构(生土房屋和木结构房屋等除外),应进行多遇地震作用下的 截面抗震验算
二、结论
1、6度时甲类建筑需要进行 地震作用计算
2、6度时不规则建筑需要进行 地震作用计算。关于不规则的定义详见抗规3.4.3
回复
张叁疯
2016年01月21日 18:26:11
3楼
模型可以传上来,给你看看。
回复
cadway
2016年01月21日 21:49:20
4楼
应该按一楼朋友的回复具体情况具体分析。按你的说法,可能存在竖向不规则问题。
回复
骑木桶的飞人
2016年01月22日 11:34:43
5楼
需要验算,实在不行可以少墙框架,不过最好通过梁柱截面调过去。
回复
blessing
2016年01月22日 13:19:34
6楼
可以不计算。
回复
东邪同学
2016年01月23日 14:18:01
7楼
应该计算,不计算只是为了简化计算量,现在都是用电脑计算,没有必要简化,算上对含钢量不会很大。你可以比较下俩着的差别,不会很大。汶川地震就是低度区,低度区不代表地震就比较低,若有问题微博。。彤雪梦。。留言
回复
hu231054702
2016年01月23日 16:32:38
8楼
抗震设防烈度为6度时,除本规范有具体规定外,对乙、丙、丁类的建筑可不进行地震作用计算。
回复
green0204
2016年01月26日 16:11:34
9楼

可以不计算。
回复
nano10
2016年11月29日 15:45:51
10楼
低于六度是不是就可以不计算了
回复

相关推荐

APP内打开