转换构件地震力放大问题
wmxk
wmxk Lv.4
2016年01月26日 11:20:47
只看楼主

《高规》2010,10.2.4条:“特一、一、二级转换结构构件的水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3”,如果考虑了这一放大的话,把转换层认为是薄弱层,转换构件还用不用考虑之前的3.5.8条,对于薄弱层其对应于地震作用标准值的剪力乘以1.25的增大系数?还有一个问题是,转换层是不是都是薄弱层?

《高规》2010,10.2.4条:“特一、一、二级转换结构构件的水平地震作用计算内力应分别乘以增大系数1.9、1.6、1.3”,如果考虑了这一放大的话,把转换层认为是薄弱层,转换构件还用不用考虑之前的3.5.8条,对于薄弱层其对应于地震作用标准值的剪力乘以1.25的增大系数?
还有一个问题是,转换层是不是都是薄弱层?
wmxk
2016年01月27日 11:06:35
2楼
没有人解答吗?
回复
zyb15023265759
2016年01月28日 11:05:08
3楼
楼主你要看清规范意思,两者都不是一个意思
3.5.8说的是整个楼层而10.2.4说的是构件
回复
wmxk
2016年01月28日 14:24:45
4楼
zyb15023265759 发表于 2016-1-28 11:05 楼主你要看清规范意思,两者都不是一个意思3.5.8说的是整个楼层而10.2.4说的是构件3.5.8条说的是对薄弱层的地震剪力放大,10.2.4条中的转换构件属于薄弱层,那么在算水平地震作用下转换构件的剪力时,是不是就应该把剪力按3.5.8和10.2.4放大两次?即乘以两次放大系数?
回复
zhugeguang
2016年01月29日 10:39:49
5楼
个人理解规范的意思是要放大两次
回复
liubo-humn
2016年02月12日 09:11:21
6楼
路过看看,学习学习再学习!
回复
blessing
2016年02月16日 16:13:02
7楼
条文说明有要求:带转换层的高层建筑,本条取消了02规程“其薄弱层的地震剪力应按本规程第5.1.14条的规定乘以1.15的增大系数”这一段重复的文字,本规程第3.5.8条已有相关的规定,并将增大系数由1.15提高为1.25。
所以按照理解应该为放大两次。
回复
ssw2188
2016年02月18日 08:28:44
8楼
谢谢,学习了。
回复
中村俊辅
2016年02月18日 10:40:20
9楼
这个数据是要连乘的
回复
中村俊辅
2016年02月18日 10:41:34
10楼
薄弱层的系数,转换构件的内力系数,0.2Q0的系数,梁构件剪力调整系数都要连乘
回复
davyzhang6509
2016年02月18日 11:19:52
11楼
02版规范都要乘
回复

相关推荐

APP内打开