输出的X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移的地震力是X还是Y方向?
lnxczq
lnxczq Lv.6
2010年04月01日 10:37:25
来自于PKPM
只看楼主

输出的X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移的地震力是X还是Y方向?这个值超过1.4该增加哪个方向的刚度?

输出的X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移的地震力是X还是Y方向?
这个值超过1.4该增加哪个方向的刚度?
免费打赏
c9d8y
2010年04月01日 22:45:39
2楼
1.明显地已说明是---X方向的地震力;

2.若X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移较大,说明X向北边刚度相对X向南边较弱,可增强X向北边刚度和削弱X向南边刚度。
回复
lnxczq
2010年04月02日 09:27:52
3楼
根据高规规范3.3.3条Li注释,我认为是Y向地震力,但PKPM输出的X-5% 偶然偏心地震力又偏偏排在X向地震力位置,你们觉得是不是PKPM又搞错了方向,另外你说的南北边是X以水平线的上下边吗
回复
c9d8y
2010年04月02日 20:45:34
4楼
过平面刚度中心作一水平线,上北下南。
回复
jeante
2010年04月07日 18:13:35
5楼
1.明显地已说明是---X方向的地震力;

2.若X-5% 偶然偏心地震力作用下的楼层最大位移较大,说明X向北边刚度相对X向南边较弱,可增强X向北边刚度和削弱X向南边刚度。
回复
lnxczq
2010年04月08日 13:33:01
6楼
质心沿垂直于地震作用方向的偏移值
回复
hunan210
2010年04月08日 17:35:48
7楼
结构版主讲的非常正确!!
回复
martinfa
2010年04月08日 20:56:34
8楼
同意2楼斑竹的意见,如某方向位移比超过1.4,说明该平面刚度及质量分布不均匀,应该调整周边抗扭刚度
回复
wangdunke
2010年04月12日 16:20:22
9楼

3.3.3 计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。每层质心沿垂直于地震作用方向的偏移值。可见X向偏心对应的应该是Y向地震。并非2楼说的X向地震。
回复
kele33
2010年04月14日 14:43:29
10楼
是X方向,规范上说的明白了,是质心便宜,地震当然方向不变了,再说增加了偏心扭转,个人理解
回复
lejx2001
2010年12月03日 00:18:55
12楼

具体说是调大质心北面的X方向刚度
如加长北面剪力墙X方向的长度?