N线截面积的确定
chenweili630
2010年03月30日 16:43:41
只看楼主

当相线截面积小于25时,N线的截面积等于相线截面积;当相线截面积大于25时,N线的截面积约等于相线截面积的一半;BTTZ-3(3*300)+1*300,相线截面积为3*300,N线为1*300,有问题吗?

当相线截面积小于25时,N线的截面积等于相线截面积;
当相线截面积大于25时,N线的截面积约等于相线截面积的一半;
BTTZ-3(3*300)+1*300,相线截面积为3*300,N线为1*300,有问题吗?
免费打赏
雨后悠悠看晚晴
2010年03月30日 17:12:18
2楼
选中性线的截面要考虑谐波电流啊
回复
hero_2008
2010年03月30日 17:46:49
3楼
BTTZ-3(3*300)+1*300,相线截面积为3*300,N线为1*300,这个没问题。
N线的大小选择,要看负载是什么类型的,不要硬套。
回复
鸭江绿水
2010年03月30日 17:58:18
4楼
BTTZ-3(3*300)+1*300应该是3*(3*300)吧?n线1*300似乎有些偏小。
回复
hero_2008
2010年03月30日 18:04:39
5楼
应该是四芯BTTZ电缆
回复
lsyc93
2010年03月30日 20:47:06
6楼
具体负载具体而定,如负载大部分为晶闸管,N线最小也要和相线一样大,在电子报还讨论过N线还要比相线大
回复
bossdyc
2010年03月30日 20:53:59
7楼
学习了。。。
回复
yaojf12
2010年04月22日 18:02:03
8楼
要考虑三相是否平衡、谐波大小等。