• CBR值现场测试技术 CBR又称加州承载比,是California Bearing Ratio的缩写,由美国加利福尼亚州公路局首先提出来,用于评定路基土和路面材料的强度指标。在国外多采用CBR作为路面材料和路基土的设计参数。我国现行沥青和水泥混凝土路面设计规范,对路面、路基的设计参数系采用回弹模量指标,而在境外修建的公路工程多采用CBR指标。为了进一步积累经验用于实践,以促进国际学术交流,参考了国内外的情况,我国将CBR指标列入《公路路基设计规范》和《公路路基施工技术规范》,作为路基填料选择的依据。路基填料最小强度要求。
CBR又称加州承载比,是California Bearing Ratio的缩写,由美国加利福尼亚州公路局首先提出来,用于评定路基土和路面材料的强度指标。一、土基现场CBR值测试方法
1.主要仪器
(1)荷载装置:设有加劲横梁的载重汽车,后轴重不小于60kN。
(2)现场测试装置:由千斤顶、测力计、球座、贯人杆、荷载板及百分表等组成。
2.测试原理在公路路基施工现场,用载重汽车作为反力架,通过千斤顶连续加载,使贯人杆匀速压人土基。为了模拟路面结构对土基的附加应力,在贯入杆位置安放荷载板。路基强度越高,贯人量为25mm或50mm的荷载越大即CBR值越大。
3.测试技术要点(1)将测点约直径30cm范围的表面找平。
(2)安装现场测试装置,使贯入杆与土基表面紧密接触。
(3)起动千斤顶,使贯人杆以lmm/min的速度压人土基,记录不同贯入量及相应荷载。贯入量达7.5mm或12.5mm时结束试验。
(4)卸载后在测点取样,测定材料含水量。
(5)在测点旁用灌砂法或环刀法等测定土基的密度。
(6)绘制荷载压强.贯人量曲线,必要时进行原点修正。应当注意,公路现场条件下测定的CBR值,因土基的含水量和压实度与室内试验条件不同,也未经泡水,故与室内试验CBR值不 一样。应通过试验,寻找两者之间的关系,换算为室内试验CBR值后,再用于路基施工强度检验或评定。