报警阀警铃支管上的球阀按理是常开的,但现在一开就有水流动,请问有几种情况会造成这种现象?报警阀没关死是不是也会这样。谢谢!
报警阀警铃支管上的球阀按理是常开的,但现在一开就有水流动,请问有几种情况会造成这种现象?报警阀没关死是不是也会这样。谢谢!
2楼
好的,多谢版主指教。
回复
3楼
湿式报警阀相关问题
报警阀警铃支管上的球阀按理是常开的,但现在一开就有水流动,请问有几种情况会造成这种现象?报警阀没关死是不是也会这样。
大概有三种吧:
1、湿式报警阀内有杂质卡住,造成阀瓣不能关闭严密(靠压力平衡后自动闭合)
2、阀后末端有滴或漏水
3、阀后最高处自动排气阀造成
要仔细检查一段时间才能正确判断
回复
4楼
多谢专家解答
回复