2楼
桩基础油规范要求,其他基础没有。
回复
4楼
:) 谢谢
回复
5楼
楼主如果说的是基础进入持力层的深度的话,规范上没有这个要求,基础直接做在持力层上就行;如果你是说基础埋置深度的话,规范是有要求的。
回复
6楼
有规定,这个一般在地质勘察报告里会反映
回复
7楼
桩基础是偶埋入持力层深度的要求的,对于基础埋至深度,要看规范和构造手册,也是有要求的。
对于多层要求不严格,高层要求严格,要严格按照规范考虑埋深。
回复
8楼
桩基础是偶埋入持力层深度的要求的,对于基础埋至深度,要看规范和构造手册,也是有要求的。
对于多层要求不严格,高层要求严格,要严格按照规范考虑埋深。
回复
9楼
请教一下岩土工程师老师:基础进入持力层深度?
最近接到一个多层建筑的结构设计工作,按以前的做法,基础进入持力层深度取为100mm,基础持力层为稍密卵石,承载力特征值350KPa,另有一幢为松散卵石,承载力特征值为170KPa。基础验槽时,地勘部门的一位工程师提出基础进入持力层必须要500mm,后甲方与其交涉后定为300mm,因为这个问题以前一直没有深究过,看到地勘工程师坚定的口气,我还真有点吃不准了,回来以后找了相关的规范也没找到这方面的内容,所以到这里来请教一下搞地勘的岩土工程师,希望能得到指教,谢谢。(是不是新的岩土勘察规范提出了这方面的要求)
2007-7-31 09:14 #1
pacificyang
助理工程师
精华 0
积分 61
帖子 29
水位 61
技术分 0
可以是500mm,如果是做桩的话,桩进入持力层要2m深。我认为哪个地质勘查的没有错,很合理。不过在具体工程实际操作中,有时候甲方考虑经济问题,会要求少做点。这样做,我个人认为不要太过分也应该没什么问题,具体深度演算的时候,有一定的安全系数,现场施工只要不是做的太过分,可以考虑减少一点点。这个是NO problom的!
2007-7-31 15:04 #2
百尺竿头
助理工程师
精华 0
积分 77
帖子 37
水位 77
技术分 0
基础进入持力层的深度与持力层土质的优劣是有关系的,如果持力层的土质较好而且土层分界很明确时,我们的设计取300mm也是有的。
2007-8-1 00:42 #3
zhezhee
助理工程师
精华 0
积分 78
帖子 39
水位 78
技术分 0
不明白除桩基外的基础为什么要考虑进入持力层的深度?
如果考虑,又以什么为依据判断进入多深?为什么是300MM或者500MM?
规范上说的是就放在持力层上啊
请各位老师解疑!
2007-8-1 23:02 #4
a123
助理工程师
精华 0
积分 76
帖子 37
水位 76
技术分 0
1.由于长期的地质作用,建筑物下的某土层表面,有的高低起伏很大,有的起伏较小,但是不可能绝对平坦,对于地基持力层表面起伏较小的部位,为了使基础能够全部进入持力层,需要限制基础进入持力层的最小深度;
2.由于风化等地质作用影响,地质勘察报告中给出的不同土层的分界不可能象基础与地基的分界那样明确,对于一般的黏性土层,在其相互分界处总会存在介于上下两个土层之间的过渡层,其土层性质有可能介于两者之间,虽然此过渡层的厚度可能很小,但又没有必要再增加一个土层,但是为了确保地基基础的安全,图纸上应该注明基础进入持力层的最小厚度(至少需要穿过过渡层),这与规定桩端进入持力层的最小深度的原理是一样的;
3.至于基础进入持力层的最小深度主要与持力层土质的性质有关系,如果持力层的土质较好而且土层分界很明确时,则基础进入持力层的深度可以很小,主要根据现场情况确定;例如对于岩石地基,只要保证将其表面的风化层及其以上土层清楚干净并保持分段(或分块)平整即可;
4.此处的讨论仅限于多层建筑,未考虑高层建筑以及地基基础的稳定问题。
回复
10楼
好像有人说300 有人说500
回复
11楼
证号碰到这个问题,学习了
回复
12楼
独立基础要求是进入持力层300,桩基础为桩身的1-3倍,但不小于0.5!
回复