无尘室工程作过不少,其级别从Class 1 - Class 10000不等都做过,可最近有朋友要我帮他设计用顶送顶回送风系统的百级无尘室,说是业主要求的,这可有点让我新鲜。虽说顶送顶回的百级无尘室在美国、日本等一些国家经常用到,可毕竟我还是头一次尝试吗,各位无尘室专业高手不知有没有类似的工程经验,可否赐教一二。
无尘室工程作过不少,其级别从Class 1 - Class 10000不等都做过,可最近有朋友要我帮他设计用顶送顶回送风系统的百级无尘室,说是业主要求的,这可有点让我新鲜。虽说顶送顶回的百级无尘室在美国、日本等一些国家经常用到,可毕竟我还是头一次尝试吗,各位无尘室专业高手不知有没有类似的工程经验,可否赐教一二。
12楼
CFD气流模拟软件确实很贵,大概需要700-800万RMB。
回复
13楼
我也没见过,但听说过,有资料的请多多赐教!
回复
14楼
上送上回大面积洁净室中国大陆最高等级只做到1000级
100级还没有谁做到
楼主努力啊
回复
15楼
我看CFD技术的推广是大势所趋啊,要把空调做精,室内的温度场和压力场越来越被人重视!期待CFD技术的推广!
回复
16楼
还有别的保证百级区气流流向的措施吗?
只要能保证工作区达到百级即可。
回复
17楼
好象是不可以的,我记得好象是哪一本书上写过是不可以用顶送顶回的,要不然GMP验收过不去的。
回复
18楼
呵呵~~~
那就麻烦了,业主要求用顶送顶回,而验收时又过不去,那像这种情况怎么处理?
只是不知道那本书上说的是否属实?
回复
19楼
只听说国外有,中国好像还没有先例~~~
回复
20楼
对啊,即使技术上可行,但是如果是医药厂房还是不要这么做,不然GMP认证的话专家也肯定不认可。
回复
21楼
业主要求,还能不按照这样做吗???
我也郁闷,我也遇到这样的情况了.唉...
回复