很多资料上把局部损失按照沿程损失的20%计算,实际上按照当量长度计算时远比按照百分比计算大出很多,不知道各位有没有这种感觉,请大家多发表宝贵意见。
很多资料上把局部损失按照沿程损失的20%计算,实际上按照当量长度计算时远比按照百分比计算大出很多,不知道各位有没有这种感觉,请大家多发表宝贵意见。
2楼
偶做煤炭工业煤泥水管道,规定如下:
局部损失有专门的管件当量长度表,可以查询
沿程损失的计算长度一般是这样:L>30m,则取1.5倍管线长度
L<30m,则取2倍管线长度
回复
3楼
偶做煤炭工业煤泥水管道,规定如下:
局部损失有专门的管件当量长度表,可以查询
沿程损失的计算长度一般是这样:L>30m,则取1.5倍管线长度
L<30m,则取2倍管线长度
回复
4楼
没注意,平时没对这个进行对比,不过生活给水管网,应该取30%的,而不是20%。
回复
5楼
特别是计算喷淋系统时很明显,一个DN100三通折算管道长度为6.1米,与20%的百分比相差很大。
回复
6楼
的确这样,喷淋规范中是强调要用当量长度计算的.实际很多人都是简单的乘百分比的.
回复