2楼
规范有相应规定。如放大地震力等
回复
3楼
你还能说得具体点吗?还是不清楚你说所的
回复
4楼
放大地震力。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
第一:查看JGJ3-2002高层建筑混凝土结构技术规程中5.5所述,规范编著单位中国建筑科学研究院徐培福,黄小坤。
第二:不仅仅是加大地震力作用,你问的问题不够具体,是薄弱层的判别还是薄弱层设计规定还是施工规定,以后,仁兄你问问题要问详细点。
回复
6楼
抗震规范3.4.3 不规则的建筑结构,应按下列要求进行水平地震作用计算和内力调整,并应对薄弱部位采用有效的抗震构造措施:
平面规则而竖向不规则的建筑结构,应采用空间结构计算模型,其薄弱层剪力应乘以1.15的增大系数,应按本规范有关规定进行弹塑性变形分析,并应符合下列要求:
1)竖向抗侧力构件不连续时,该构件传递给水平转换构件的地震内力应乘以1.25~1.5的增大系数
2)楼层承载力突变时,薄弱层抗侧力结构的受剪承载力不应小于相邻上一楼层的65%。
回复
7楼
首先,判断薄弱层,根据《抗规》3.4.2中表3.4.2-1和3.4.2-2判断平面不规则和竖向不规则。再根据3.4.3的要求,进行水平地震作用计算和内力调整,并对薄弱部位采取有限的抗震构造措施。
回复
8楼
楼上正解!其实高层上面说的也有,不过和抗规是一样的!高规4.6.5,10.2.6
回复
9楼
钢筋加强
回复
10楼
肯定得加大荷载作用,提高薄弱部位的承载力和刚度撒,将薄弱部位加强,与上下层承载力,刚度变得连续,
回复