施工现场实拍的照片,你能看出其中的问题吗?
chqhjp55
chqhjp55 Lv.3
2010年03月14日 06:46:02
来自于工地图片
只看楼主

各位同仁不妨发表一下自己的见解,以利互相提高。

P8020012.JPG

PA310018.JPG

PB050020.JPG

各位同仁不妨发表一下自己的见解,以利互相提高。

P8020012.JPG


PA310018.JPG


PB050020.JPG

免费打赏
h604323536
2010年03月15日 10:55:04
12楼
kankan
回复
wuyankun2010
2010年03月15日 10:59:27
13楼
惊了
回复
redsun831023
2010年03月15日 16:48:12
14楼
两个字:危险 特别是第三幅图
回复
rambo_jiang
2010年03月15日 16:53:54
15楼
低压交流,这种情况施工现场
常见
回复
zhenzhang119
2010年03月15日 16:55:49
16楼
这样都可以啊。。要是放到北京 罚款都罚死了
回复
y502x
2010年03月15日 17:08:50
17楼
:) :) :) :) :) :) :) :)
回复
ysh513523
2010年03月15日 19:07:10
18楼
图一:电线支撑体用的是绝缘物,怎麽绑扎在金属构件物上?.导线相序颜色是有规定的,A、B、C、N分别为黄、绿、红、蓝,这里不符合要求。导线固定用导线直接绑扎在钢钉上,应该用绝缘件(瓷瓶)固定。
图二:电线过墙未穿保护管?导线直接穿过墙,不符合要求
图三:接头裸露、线路凌乱1
回复
shanqianjin
2010年03月15日 19:07:26
19楼
后患无穷!要命呀!:Q
回复
成套设计报价
2010年03月15日 19:10:41
20楼
第一张图片怎么有两根线的颜色貌似一样的?不是黄绿红蓝?:)
回复
3288124
2010年03月15日 19:17:56
21楼
是临时的凑着用用吧,不能直接绑扎在铁定上,万一磨破了事情就闹大了
回复

相关推荐