施工现场实拍的照片,你能看出其中的问题吗?
chqhjp55
chqhjp55 Lv.3
2010年03月14日 06:46:02
来自于工地图片
只看楼主

各位同仁不妨发表一下自己的见解,以利互相提高。

P8020012.JPG

PA310018.JPG

PB050020.JPG

各位同仁不妨发表一下自己的见解,以利互相提高。

P8020012.JPG


PA310018.JPG


PB050020.JPG

免费打赏
dqzdhyl
2010年03月14日 10:33:34
2楼
图一:电线支撑体用的是绝缘物,怎麽绑扎在金属构件物上?
图二:电线过墙未穿保护管?
图三:接头裸露、线路凌乱?
:call: :call: :call: :call: :call: :call:
回复
as1986dfg
2010年03月14日 10:46:17
3楼

很到位!
回复
chqhjp55
2010年03月14日 18:33:20
4楼
:) :) :) :time: :time: :time:
回复
tytanghua
2010年03月14日 19:21:03
5楼
第三照片是直接在墙体敷设啊,没有绝缘套管。:L :L :L
回复
tytanghua
2010年03月14日 19:22:12
6楼
第二幅图片的三项四线的穿墙,排列顺序有问题哈:L
回复
yujunzhilian
2010年03月14日 20:39:24
7楼
第一幅图中四根线是A,B,C再加N吗?要是那样的话怎么有两根色是同色的?难道是两根火,两根N吗?
回复
cskgct
2010年03月14日 22:02:32
8楼
1.导线相序颜色是有规定的,A、B、C、N分别为黄、绿、红、蓝,这里不符合要求。
2.导线固定用导线直接绑扎在钢钉上,应该用绝缘件(瓷瓶)固定。
3.导线直接穿过墙,不符合要求。
回复
hgb309
2010年03月15日 10:07:44
9楼
又学习了,临时用电吧
回复
chqhjp55
2010年03月15日 10:13:15
10楼
1.第一张照片拍照于民工宿舍外墙,是供照明使用的两路低压单相交流电源。施工者用铁丝将电线绑扎在PVC塑料管子上。
2.第二张照片拍照于一处公建项目防空地下室楼梯出口处,两根电线分别穿过穿墙钢套管。属于地下室低压交流照明线路。
3.第三张照片拍照于一所建筑地下室楼梯入口处,两根交流低压照明电线分两处穿过钢筋混凝土墙体。
回复
hero_2008
2010年03月15日 10:48:50
11楼
:lol ,这种现象在施工现场是很普遍的,关键还是管理人员不够重视。
回复

相关推荐

APP内打开