1. 快动开关单元 和 慢闭合开关单元 的区别?2. 附图中2个触点的区别?

1. 快动开关单元 和 慢闭合开关单元 的区别?
2. 附图中2个触点的区别?

contact.JPG

lingxuct
2010年03月14日 09:48:49
2楼
继电器触点动作时间极短,这是相对人工手动而言。对目前微机控制来说,继电器触点动作的时间就很长了。基于此,就存在楼主说的“快动开关单元 和 慢闭合开关单元”的问题。

实际上,这快与慢的说法欠妥。先说一下左边图不正确,个人认为常闭(12)在下边,常开(22)在上边。

当继电器从无电到得电(吸合过程),从左图中(只有一个动触片)看出,是先断开常闭,再接通常开。实际右图中的过程也是一样的。这就是楼主所说的“快”和“慢”吧?

反过来,当继电器从吸合状态到线圈失电的跳开过程中,也是先断开接通点,再闭合原来的分开点。即:先断开常开触点,再接通常闭触点。总之,这个先与后,是毫秒级时间。

上面说过,左图的一个接线柱是公用线(常开和常闭都要用到它),右图没有公用线。
标触点号时,常闭应在前,常开在后,如右图中,11--12应该标在常闭,21--22应该标在常开。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-3-14 09:52 编辑 ]
回复
vlych
2010年03月14日 10:27:06
3楼
左边是转换触头,右边的是独立的触头
动作顺序一样的
回复
sunnyqd
2010年03月14日 19:55:41
4楼
感谢区管的详细解释。
细节真值得注意啊!
回复
sunnyqd
2010年03月14日 20:12:12
5楼
请看下图EAO按钮开关样本中,有快动开关单元 和 慢闭合开关单元两类,怎么选择呢?
回复
老灰兔子
2010年03月14日 21:05:39
6楼
快动开关单元(开关)是指轻轻一按就立即动作接触或分断的开关,就像一些微动开关(或一些行程开关)一样,它是通过开关内的弹性片使触点快速动作的。

慢闭合开关单元(开关)是指必须按压到一定的距离后才能可靠地接触的开关,一般常见的、普通的按钮就是这类开关。它必须按到位后才能接触。

前者闭合/分断速度快,后者要移动的距离长,闭合/分断速度慢。
回复