剪刀楼梯间每层都要设加压送风口吗?
tangzhenqi
tangzhenqi Lv.3
2010年03月13日 10:15:20
来自于通风排烟
只看楼主

剪刀楼梯间每层都要设加压送风口吗?

剪刀楼梯间每层都要设加压送风口吗?
免费打赏
daiboss
2010年03月14日 10:52:33
2楼
看剪刀楼梯是不是合用风井或者分开设风井,合用风井如果每层设置,对单个楼梯就相当于隔层设置风口。
回复
tangzhenqi
2010年03月14日 13:53:02
3楼
风井是合用的,应该每层设置是吗?一共30层楼,就应该设30个风口?
回复
flier_01
2010年03月14日 21:36:16
4楼
是的
回复
snail_yin
2010年03月15日 09:13:14
5楼
楼主看一下新技措的4.10.7条:合用一个风道的剪刀楼梯间加压送风口应每层设置一个
回复
tangzhenqi
2010年03月15日 09:16:16
6楼
看到了,谢谢!非常有力的证据!
回复