[讨论]水闸淤泥基础处理有关问题
hh2008
hh2008 Lv.3
2010年03月12日 12:36:00
只看楼主

[size=3]水闸淤泥基础处理有关问题水闸基础为淤泥层9-12m,粗沙2m,全风化5-6m,以下为强风化、弱风化基础处理拟采用桩基,以满足承载力和水平抗滑要求如果采用高压旋喷桩是否可行,淤泥层的成桩效果是否有保证,对抗滑系数的提高有多大作用,如何计算其抗滑系数或抗滑稳定。如果采用钻孔灌注桩,采用复合基础还是独立桩基好,桩端持力层要到全风化还是强风化希望高手指点!!!!![ 本帖最后由 beidu1985 于 2010-3-12 19:11 编辑

[size=3] 水闸淤泥基础处理有关问题
水闸基础为淤泥层9-12m,粗沙2m,全风化5-6m,以下为强风化、弱风化
基础处理拟采用桩基,以满足承载力和水平抗滑要求
如果采用高压旋喷桩是否可行,淤泥层的成桩效果是否有保证,对抗滑系数的提高有多大作用,如何计算其抗滑系数或抗滑稳定。
如果采用钻孔灌注桩,采用复合基础还是独立桩基好,桩端持力层要到全风化还是强风化
希望高手指点!!!!!


[ 本帖最后由 beidu1985 于 2010-3-12 19:11 编辑 ]
免费打赏
闲逛的猪
2010年03月12日 23:39:07
2楼
高压旋喷桩是属于复合基础,承载力会有一定的提高,但还是比较有限。此方案是否成立需根据闸底应力确定。高喷桩在淤泥里还是可以成桩的。你的软弱地层不是太深,高喷可能成本会高些,搅拌桩便宜些,高喷和搅拌桩两种桩体性质十分接近,建议先考虑搅拌桩。高喷桩和搅拌桩的稳定计算在各规范里均未涉及。虽然很多人认为不需验算,个人认为这种想法还是过于激进的,我在部分软基处理中的经验在很多建筑物中搅拌桩或高喷桩的复合地基稳定仍有可能是头痛的问题。高喷桩和搅拌桩通常需在复合地基上加设褥垫层,因此需验算水闸与褥垫层的稳定、褥垫层与复合地基间的稳定。褥垫层与复合地基间的稳定宜分别计算桩与褥垫层之间、桩间土与褥垫层之间的抗滑力,再核算稳定安全系数。
虽然粗沙层做桩端持力层不错,但鉴于粗沙层较薄,钻孔灌注桩桩端持力层个人认为可以到全风化,到强风化并无必要。
回复
hh2008
2010年03月13日 12:48:21
3楼
非常感谢!!!!!
回复
qiuqiany
2011年04月14日 11:09:24
4楼
好资料 非常感谢
回复
moniky
2011年04月18日 20:42:17
5楼
沙发说的不错,很有启发。
回复
hupuyin
2011年04月30日 20:37:04
6楼
沙发说的不错,很有启发