关于HDPE给水管的设计
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2005年08月04日 02:42:40
只看楼主

现在在做一个给水管道项目,采用HDPE管,因为第一次应用,所以不大了解,问几个问题:1、HDPE管在需要转弯时采用什么方式?我看样本中的弯头最大管径只到400,而我采用的是630的管道,如何转弯,是否依靠管道本身的柔性进行转弯,那么转弯半径要多大啊?2、HDPE管的节点大样图如何画?因为是电熔连接,与球墨管的承插连接不同,这样的节点大样如何表示?3、管道上的附件如消火栓、各种阀门还是采用铸铁的吗?那么与HDPE之间如何连接。

现在在做一个给水管道项目,采用HDPE管,因为第一次应用,所以不大了解,问几个问题:

1、HDPE管在需要转弯时采用什么方式?
我看样本中的弯头最大管径只到400,而我采用的是630的管道,如何转弯,是否依靠管道本身的柔性进行转弯,那么转弯半径要多大啊?
2、HDPE管的节点大样图如何画?
因为是电熔连接,与球墨管的承插连接不同,这样的节点大样如何表示?
3、管道上的附件如消火栓、各种阀门还是采用铸铁的吗?那么与HDPE之间如何连接。
4、以前做刚性管道时,管道如有很小转角(如小于5°)时,可以利用管道之间的借转来做到,HDPE是熔接的,是否也有类似的做法呢?如果没有,如果处理这样小角度的转弯?

请有经验的同行多多赐教!!好让我有送分的机会……
免费打赏
飞鱼
2005年08月04日 10:33:57
2楼
哇,给分也没人要么?
回复
luohaojin
2005年08月04日 13:03:13
3楼
依靠管道本身的柔性进行转弯,转弯半径可以问厂家的,我前次DN400管道200米的转弯半径,电熔连接,写到说明中就行啦。对,采用法兰连接。小角度的转弯依靠管道本身的柔性进行转弯。第一次还是和厂家问问

回复
飞鱼
2005年08月04日 13:11:45
4楼
好啊,多谢多谢
我看了半天施工规范,还有厂家的样本,里面都没有提到利用管道本身柔性转弯的。莫非不同厂家还有不同的规定吗??
回复
飞鱼
2005年08月07日 09:36:25
5楼
那么转弯太大的时候还是需要用到管件吧,因为依靠管道柔性的转弯半径需要很大。

另外有些不标准的转角怎么办,比如92.5°之类,90°转角之后剩下的2.5°如何处理?
回复
javelin
2005年08月07日 13:53:19
6楼
转角应该尽量采用标准弯头,否则再让厂家制作费钱费时。
刚性管道有借转,柔性管道的靠自身柔性借转即可。
回复
javelin
2005年08月07日 13:54:54
7楼
大样图画法参考焊接钢管画法。不要再画承接头了。应该一条线就可以了。制图标准里有关于焊接管道大样图的图例。
回复
飞鱼
2005年08月08日 01:25:03
8楼
但管道与其它管道附件的连接呢,比如与阀门与排气泄水阀的连接,这些地方得用法兰连接吧,PE管是不是也可以采用法兰连接?
回复
maozedong100
2005年08月08日 17:20:03
9楼
在各种埋地管道的应用过程中,管道能否达到规定的长期使用寿命的一个关键因素就是铺设的质量。而HDPE管道具有多种独特性能使管道的铺设更加安全、快捷,同时正确的施工设计与安装规程将使管道的这些优越性能得到更大程度的发挥。
(1)施工前的技术准备
  A、施工前应熟悉、掌握施工图;
  B、准备好相应的施工机具;
  C、对操作工人进行上岗培训,培训合格后方可进行施工;
  D、按照标准对管材、管件进行验收。
(2)管沟的开挖
管沟的开挖必须严格按照设计图纸或工程监理指导的开挖路线及开挖深度进行施工,而且在没有征得相关部门同意的情况下不得擅自进行改动。
  HDPE管道的柔性好、重量轻,所以可以在地面上预制较长管线,当地形条件允许时,管线的地面焊接可使管沟的开挖宽度减小。狭窄管沟的开挖可以采用旋转开挖机、犁或铲具等开挖机具。一般规定,聚乙烯管道埋设的最小管顶覆土厚度为:
  A、埋设在车行道下管顶埋深不得小于0.9米;
  B、埋设在人行道下或管道支管不得小于0.75米;
  C、绿化带下或居住区支管不得小于0.6米;
  D、在永久性冻土或季节性冻土地层,管顶埋深应在冰冻线以下。
  在结实、稳固的沟底,管沟的宽度由施工所需要的操作空间决ǎ占浯笮”匦朐市砟芄徽=泄芄档撞康恼纷急讣肮芄堤盥癫牧系奶盥窦昂皇档裙ぷ鳎一挂悸堑焦芄悼诜延靡约肮郝蛱盥癫牧系确延玫木眯浴9芄档目矶戎狄话阋悸堑焦艿赖墓娓窦八玫暮皇倒ぞ摺O卤砀隽讼嘤Φ淖钚】矶戎担?/P>

管道公称直径,毫米 最小管沟宽度,米
75-400 D+0.3
>400 D+0.5

一般规定,当在地面连接时,开沟宽度为D+0.3,当在沟内安装或开沟回填有困难,不能满足回填土密实度要求时,开沟宽度为D+0.5,且总宽度不小于0.7米。
  在沙土或淤泥的管沟内,如果不易作出一个直立的管沟侧壁,那么可以做一个45°或能够支撑沟壁材料的一个坡度。如果管沟较宽,那么为了支撑最终的填埋层重量,初填埋材料必须被夯实。
(3)管沟底的准备
  对于像供水、排污或长距离输送管线的压力系统,除非设计图纸有特殊要求,一般来说,管沟底的水平精度要求并不是很高。而对于重力排水系统,坡度的等级必须达到规定的要求。
  如果管沟底部相当平直,而且土壤内基本上没有大的石块,那么就没有必要再进行平整。当然,如果是一个没有受到扰动的管沟底层,那就更好。但如果管沟底已经被扰动或在开挖的过程中必须被扰动,那么其密实度至少应该达到其周围填埋材料的密实度,开挖的管沟底部一般要用直径不超过50mm的没有尖锐棱角的小石头再混和一些沙土和粘土等材料垫平。所有规格的HDPE管道一般都可以适应少量局部的管沟底的不平坦,但如果在回填材料中含有带尖棱的石头或坚硬的页岩,那么就可能会在管道表面产生应力集中区以致损伤管道。
  对于在页岩及松散的岩石土壤中的开挖,为了避免与松散的岩石接触,必须为HDPE管道提供一个均一的沟床,一般的做法是开控管沟底时应比规定的等级挖深至少150mm,然后用适当的填埋材料回填至规定高度,并夯实到90%或更高的密实度。
  对于支撑强度较小的湿粘土或沙土等类似的不稳定土壤,管沟的开挖的深度要比规定的值深100-150mm。然后用指定的或原开挖的材料进行回填,这样即可保证为HDPE管提供一个均一的支撑。在不稳定的有机土壤中,如果安装地点的地下水位较高以致于淹没了管道,可以在管道上增加额外的重量来抵抗管道受到的浮力,但这个额外的设计重量不应该超过基础层的支撑强度。
(4)管沟内管道的敷设
  在管道被放入管沟之前,首先应该对管道进行全面检查,在没有发现任何缺陷的情况下,管道才被允许吊入或滚入管沟内。
管道通常会在地面预先连接好,有时管道可能会被预先连接成大约150米长的许多管段,贮存在某一个地方,当需要下放及连接时,再被运到安装地点,然后采用热熔连接或机械连接的方式连接这些管段。
  公称直径小于20mm的管道可以手工拖入管沟内;对所有的大管道、管件、阀门、消防栓及配件,应该采用适当的工具仔细将它们放到管沟内;对于长距离的管道的吊装,推荐采用尼龙绳索。
(5)最终的管道连接与装配
管沟内管道的热熔连接同地面上管道的热熔连接方式相同,但必须保证所连接的管道在连接前必须冷却到土壤的环境温度。
  HDPE管道与金属管道、水箱或水泵相连时,一般采用法兰连接。对于HDPE管材之间,当不便于采用热熔方式连接时,也可采用法兰连接。法兰连接时,螺栓应预先均匀拧紧,待8小时以后,再重新紧固。
(6)HDPE管道的压力测试
  HDPE管道系统在投入运行之前应进行压力试验。压力试验包括强度试验和水密性试验两项内容。测试时一般推荐采用水作为试验介质。
强度试验
  在排除待测试的管道内的空气之后,
回复
jatmtdh
2005年08月08日 18:44:11
10楼
利用自身柔韧性转弯的做法在市政施工手册上有,和阀门的连接可以采用钢塑法兰连接
回复
飞鱼
2005年08月08日 18:47:50
11楼
可惜我的市政施工手册还掉了,现在手头上没有,真是郁闷可惜