大型商场内的应急照明,若利用二次装修部分灯具作为应急照明,并接入应急照明配电箱。商业营业时段作为正常照明的一部分常开,商场非营业时段,每回路利用BAS信号加接触器关闭。请问若商业在非营业时段火灾,应急照明灯具强制点亮,是否每回路还应再增加一个接触器接消防信号强制点亮??
大型商场内的应急照明,若利用二次装修部分灯具作为应急照明,并接入应急照明配电箱。商业营业时段作为正常照明的一部分常开,商场非营业时段,每回路利用BAS信号加接触器关闭。请问若商业在非营业时段火灾,应急照明灯具强制点亮,是否每回路还应再增加一个接触器接消防信号强制点亮??
2楼
鄙人认为还是加上的可靠,直接啊
回复
3楼
应急照明回路不接入BA控制即可
回复
4楼
应急回路不接BA,将来物业管理不就麻烦?
回复
5楼
可以直接采用照明配电箱内的断路器对应急照明灯进行控制
回复
6楼
消防与BA的触点不要合用,也不能合用(电压不一样)
回复
7楼
这问题和是不是麻烦无关,如果是规范规定的,则再麻烦也必须照做.
需要咨询一下当地的消防部门是否同意把应急照明纳入BA系统,如果没异议,可以按下图做:
回复
8楼
楼上的图纸原理没有问题,实施太复杂,成本也较高
回复
9楼
应该可以吧
回复
10楼
现在也是这么考虑的,因为不知道消防局是否同意由BA来控制。虽然箱子会大些,造价也贵些。
回复
11楼
最好是单独设立应急回路,毕竟在商场的应急功率是比较大的
回复