膨胀水箱的接管问题
hyb9918
hyb9918 Lv.2
2005年08月03日 16:41:00
只看楼主

我们常规的接法是,底补接补水管,侧边接排污管,这样会导致仍有污水进入冷冻管,能否将接管对调呢?

我们常规的接法是,底补接补水管,侧边接排污管,这样会导致仍有污水进入冷冻管,能否将接管对调呢?
免费打赏
cjx262
2005年08月03日 17:24:25
2楼
不会吧,排污应该是你的膨胀水箱的最低管口啊.补水一般是接边上
回复
wynf3
2005年08月03日 18:55:17
3楼
排污在最低处。补水较高些离底面100mm
回复
qylx
2005年08月04日 01:49:58
4楼
同意二三楼
回复
hyb9918
2005年08月04日 13:09:02
5楼
但现在也有很多正如我说的那样,而且设计者也一定会知道这种情况,所以我觉得设计者也必有一定的道理?
回复
songduansheng
2005年09月03日 11:57:26
6楼
水源管结在侧上方,溢水管在补水管上方,排污在下方啊,补水管在侧下方,要比排污的高啊
回复
njzxh
2005年09月05日 18:16:47
7楼
请查标准图集,上面有三根水管的做法(位置\口径).
还可以有电管(信号线)
回复
cjx262
2005年09月07日 13:06:49
8楼
最好的办法.但是有时并不是所有的都用图集能解决的
回复
zhongwenm
2007年06月07日 07:45:32
9楼
开式膨胀水箱的应该是:
排污在最低
补水在最高处.
回复
wgj1207
2007年06月10日 20:22:20
10楼
排污管肯定是在最下方的。
回复
zz-110
2007年06月21日 20:13:22
11楼
有标准的图籍啊?为什么不查一下啊???
回复

相关推荐

APP内打开