俺想请教大侠:电容柜一般是4表1补偿仪1转换,也有4表1补偿仪无转换,3表1补偿仪无转换,5表1补偿仪2转换,等等很多开孔样式,具体区别是?(电气不懂呀)[ 本帖最后由 xiaozhizhuwang 于 2010-3-8 22:08 编辑 ]
俺想请教大侠:电容柜一般是4表1补偿仪1转换,也有4表1补偿仪无转换,3表1补偿仪无转换,5表1补偿仪2转换,等等很多开孔样式,具体区别是?(电气不懂呀)
[
本帖最后由 xiaozhizhuwang 于 2010-3-8 22:08 编辑 ]
12楼
没有通一标准,要依据图纸
回复
13楼
多谢指教,学习了.
回复
14楼
一般来说3电流表,1电压表,1补偿仪,1转换开关
功率因数一般进线有了,不需要了,再说一般的补偿仪
也带了功率因素显示。不过这不包括电容副柜,副柜
就3电流表,2转换开关就可以了
回复
15楼
电容柜一般是4表1补偿仪1转换,有两种方案,(1)是:3个电流表、1个电压表、1个补偿仪、1个电压转换开关;(2)是:3个电流表
1个功率因数表、个手动/自动补偿转换开关。
4表1补偿仪无转换:3个电流表、1个功率因数表、1个补偿仪
3表1补偿仪无转换:3个电流表、1个补偿仪
5表1补偿仪2转换:3个电流表、1个电压表、1个功率因数表、1个补偿仪、1个电压转换开关、1个手动/自动补偿转换开关
回复
16楼
学习 谢谢高手
回复
17楼
学习了,谢谢了。
回复
18楼
跟原理有关系,如果你们单做柜体就不要管他了,按图施工就可以了。
回复
19楼
我们单位做的一般是:主屏:4表1控制器1转换.----3只电流表,1只电压表,1只控制器,1只电压转换开关.辅屏:3表.----3只电流表. 电流表,电压表选用42L6型的,开孔113X113,控制器也选用开孔113X113的.电压转换开关选用LW5-型的.
回复
20楼
这个开孔要根据设计图纸来定的,一般5表2转换1控制器再加补偿信号指示
回复
21楼
俺是柜架厂的,不知其道理呀,望高手指点一二,谢谢. 非常有用