路灯接地电阻问题。
fordown123
fordown123 Lv.6
2010年03月08日 19:51:34
只看楼主

路灯采用TN-S方式配电时,需要接地的有A:PE线 B:基础内钢筋 C:金属灯杆、灯具外壳具体做法是不是A与B与C都相连?接地电阻应该是4还是10呢?我看到有写4欧姆,10欧姆和30欧姆的,不知道应该哪个对。另外局部做重复接地,是否是采用人工接地极与PE连还是基础连?TT系统的做法:打人工接地极与基础内钢筋和灯具外壳相连,需要大到多少电阻?[ 本帖最后由 fordown123 于 2010-3-8 20:08 编辑

路灯采用TN-S方式配电时,需要接地的有
A:PE线 B:基础内钢筋 C:金属灯杆、灯具外壳
具体做法是不是A与B与C都相连?接地电阻应该是4还是10呢?
我看到有写4欧姆,10欧姆和30欧姆的,不知道应该哪个对。

另外局部做重复接地,是否是采用人工接地极与PE连还是基础连?


TT系统的做法:
打人工接地极与基础内钢筋和灯具外壳相连,需要大到多少电阻?

[ 本帖最后由 fordown123 于 2010-3-8 20:08 编辑 ]
fordown123
2010年03月09日 14:14:29
2楼
怎么没人回答啊,自己顶一下。。。。
回复
睡梦萝卜
2010年03月11日 10:21:23
3楼
城市道路照明工程施工验收规程 6.2.5 保护接零时,在线路分支、首端及末端应安装重复接地装置,接地装置的接地电阻不应大于10 Ω。6.2.7 灯杆、配电箱等金属电力设备采用接地保护时,其接地电阻不应大于 4 Ω。条文说明中6.2.5 接地装置的接地电阻值要求在10Ω以下,是为了在开关动作前尽量降低设备对地电压。所以就是具体看你保护方式,是保护接零,还是保护接地.目前没有见过要求接地电阻在30Ω以下的.
回复
心香
2010年03月11日 15:28:47
4楼



说的很详细了.
回复
bibby850227
2010年03月12日 16:20:39
5楼
谢谢提供,学习了!!
回复
cat_in_night
2010年03月15日 13:23:58
6楼
也就是说,TT系统的单杆接地电阻不应大于4个欧姆是么?
回复
zxw456789
2010年03月16日 08:29:34
7楼
TT系统一般的不采用单杆接地 ,把每个单杆接地极用扁钢 及圆钢连接起来组成接地。