一个消防的,是个5层的建筑,标准层建筑面积是380m^2,1-4层是KTV,甲方不想做消火栓。总体积超过5000m^3了,4层的刚好不超过。甲方说消防大队说可以不用设了。消火栓可以不设吗?
一个消防的,是个5层的建筑,标准层建筑面积是380m^2,1-4层是KTV,甲方不想做消火栓。总体积超过5000m^3了,4层的刚好不超过。甲方说消防大队说可以不用设了。消火栓可以不设吗?
53楼
一切按规范设计
回复
54楼
我觉得你还是按照规范设置好
回复
55楼
说得对。
回复
56楼
不用说,设上!!
回复
57楼
不可能不做的,消防要求严,一定要按规范做,要担责任的。
回复
58楼
要做的,公众聚集场所,标准很高的,消火栓、喷淋这些都是要的,我们这边的地方标准在这方面要求的更高。
回复
59楼
二楼讲的很好,娱乐场所,消防安全事故出得很多,消防要求最严格了!:lol
回复
60楼
你的属于人员密集的娱乐场所,体积超过了5000立方米,需要设消火栓而且还要带卷盘,不仅如此,还需要设置自动喷水灭火系统,见"设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)",不要听甲方说消防队同意了就不设置,出了问题你能承担的起么?消防队既然同意为什么不能出书面的意见呢?其实他们也知道是违规的,他们通常只做口头的同意,验收时或检查时不去查就是了,可是消防队可是经常调换的,到时候有了问题,还是图纸的问题,给自己留好后路,是我这些年总结出的经验!
回复
61楼
你这娱乐场所单层面积380平米,1-4层的面积就是超过1000平米了,我们苏州的设置简易喷林的的是1000平米以下,你这个需要设置自动灭火系统了,
规范上明确说到设置自动灭火系统的场所需要设置消防栓系统。你怎么还在讨论设不设消火栓系统呢?
现在消防小点的项目都是备案抽查的,你不想赚的没有罚的多,还是按要求设置上去吧。
回复
62楼
作为画图匠,我们永远要记着,画图,挣钱是小事,责任是终身的,做不做,不是某个领导说了算,也不是消防部门的某个人说了算,而是现行的规范说了算。
回复