一个消防的,是个5层的建筑,标准层建筑面积是380m^2,1-4层是KTV,甲方不想做消火栓。总体积超过5000m^3了,4层的刚好不超过。甲方说消防大队说可以不用设了。消火栓可以不设吗?
一个消防的,是个5层的建筑,标准层建筑面积是380m^2,1-4层是KTV,甲方不想做消火栓。总体积超过5000m^3了,4层的刚好不超过。甲方说消防大队说可以不用设了。消火栓可以不设吗?
43楼
支持2楼的
回复
44楼
:victory:
回复
45楼
要做呢,按规范搞吧!安全第一!
回复
46楼
要学会保护自己
回复
47楼
哥 好好给你分析下 。
低规中。
6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外) 就得考虑上喷淋。
消火栓 正常来说也得设。但是规范上没有能靠得上的。
实在不想做。就跟领导说 做不了。危险太大。
要是自己的活,就放了吧。
消防队也是 250.有本事让她出个东西。盖上章,签上字。看他敢不?:victory: :victory:
回复
48楼
你的属于人员密集的娱乐场所,体积超过了5000立方米,需要设消火栓而且还要带卷盘,不仅如此,还需要设置自动喷水灭火系统,见"设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外)",不要听甲方说消防队同意了就不设置,出了问题你能承担的起么?消防队既然同意为什么不能出书面的意见呢?其实他们也知道是违规的,他们通常只做口头的同意,验收时或检查时不去查就是了,可是消防队可是经常调换的,到时候有了问题,还是图纸的问题,给自己留好后路,是我这些年总结出的经验!
回复
49楼
ddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
回复
50楼
xiexie
回复
51楼
一定要做,图纸上要有,至于甲方到时候会不会实施,那是他的事情,首先得保证自己不担责任
回复
52楼
不要听消防大队的,也不听建设单位,按规范进行设计。
回复