二十八层住宅,请教电梯前室是否要设自动喷淋?
ming0330
ming0330 Lv.12
2010年03月05日 17:10:07
只看楼主

一个工程,地下车库5000m2,一、二层店铺各1600m2,三~二十八层住宅,三层以上电梯前室未设计自动喷淋,请教各位大侠是否符合要求?

一个工程,地下车库5000m2,一、二层店铺各1600m2,三~二十八层住宅,三层以上电梯前室未设计自动喷淋,请教各位大侠是否符合要求?
免费打赏
lovelynkf
2010年03月18日 11:22:57
12楼
如果住宅独立疏散,西安不设,而且根据高规组答疑,住宅部分是不用做的,包括住宅户外前室及楼梯间也不用做
回复
wangxiuqiao2000
2010年03月21日 09:50:26
13楼
商住楼是公共建筑,按照公共建筑做,不应按照居住建筑考虑
回复

相关推荐