一个工程,地下车库5000m2,一、二层店铺各1600m2,三~二十八层住宅,三层以上电梯前室未设计自动喷淋,请教各位大侠是否符合要求?

一个工程,地下车库5000m2,一、二层店铺各1600m2,三~二十八层住宅,三层以上电梯前室未设计自动喷淋,请教各位大侠是否符合要求?
免费打赏
w-jwei
2010年03月05日 17:24:07
2楼
请问下你的一、二层商铺是什么性质,是商业服务网点,还是商住楼,如果是商住楼话,上部的住宅走道在江苏是要做喷淋,国标没有明确定的规定!
回复
guowork
2010年03月05日 23:11:26
3楼
“高规”7.6.2条明确规定:“建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。”
应当设置喷淋
回复
ming0330
2010年03月06日 11:32:15
4楼
一、二层是大店铺,请教三层以上是否可按普通住宅不设自动喷水灭火系统?
回复
w-jwei
2010年03月06日 12:54:06
5楼
回3楼,注意你引用的条文中有除普通住宅外,包括普通住宅的走道!!
回复
wushengying1985
2010年03月06日 17:27:34
6楼
版主真犀利:)
回复
tx
2010年03月06日 21:35:34
7楼
一、二层是大店铺,该建筑是商住楼,在俺们这里消防部门是要求三层以上的前室、走道要设自动喷水灭火系统的。
回复
rxza259
2010年03月17日 16:19:20
8楼

犀利哥回来啦???
:lol
回复
czc2351
2010年03月17日 16:23:12
9楼
回复
gdxz2009
2010年03月17日 21:04:16
10楼
2楼正解
回复
corelli
2010年03月18日 00:15:21
11楼
江南江北都很有钱!:lol