高层筏板的门洞下能否不设暗梁?
donadoni
donadoni Lv.2
2005年08月01日 17:53:35
只看楼主

高层建筑平板式筏基设计时,一般在门洞口下都设置暗梁,但有结构总工认为筏板厚度很大,不会在洞口局部产生抗弯问题,洞口暗梁完全没必要设置,而且也没有相关规范给予明确规定,请各位同仁发表一下自己的看法!

高层建筑平板式筏基设计时,一般在门洞口下都设置暗梁,但有结构总工认为筏板厚度很大,不会在洞口局部产生抗弯问题,洞口暗梁完全没必要设置,而且也没有相关规范给予明确规定,请各位同仁发表一下自己的看法!
免费打赏
hjw965
2005年08月02日 00:20:55
2楼
若是框架结构洞口设置暗梁是完全没必要的,其他结构若洞口较小也没必要.大的洞口下设置暗梁意义也不大---只是心理上安全.
回复
ffpeng
2005年08月03日 20:37:25
3楼
剪力墙门洞处不可避免存在应力集中的问题,只要底板厚度和配筋量足够抵抗该处内力(包括弯、剪、冲切力)可以不设暗梁,否则应设明梁或暗梁,也可局部加大该处配筋量。
回复
superstar2202
2005年08月04日 12:34:19
4楼
我认为设暗梁是必要的,就如3楼的所说;剪力墙门洞处不可避免存在应力集中的问题。可是这个力是不容易计算准确的,所以从概念上讲还是设上暗梁比较好。
回复

相关推荐