基础施工至垫层,后长时间泡水,该如何处理
qh8
qh8 Lv.2
2010年03月04日 17:08:49
来自于地基基础
只看楼主

此基础为独立基础,基槽开挖、验槽后及时浇筑了独立基础垫层,至此在雨水中浸泡了近一个月,请专业人士给与赐教,此情况对结构是否有影响,那些方面的影响,该如何处理?做为监理单位又该如何处理?

此基础为独立基础,基槽开挖、验槽后及时浇筑了独立基础垫层,至此在雨水中浸泡了近一个月,请专业人士给与赐教,此情况对结构是否有影响,那些方面的影响,该如何处理?做为监理单位又该如何处理?
免费打赏
biyesheng_8111
2010年03月16日 15:33:47
12楼
学习了,以后遇到这样的问题心里有数了,谢谢!
回复
gaozx-163
2010年03月21日 15:59:58
13楼
肯定影响,需权威部门做决定
回复
yqq150150
2010年03月21日 20:13:57
14楼
肯定有影响,垫层刨了,重新做
回复
wxmd-007
2015年09月16日 09:58:20
15楼
刚好我们这施工出现同样问题,谢了!
回复
qq_1479266612278
2017年03月28日 23:25:11
16楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
dkfpherb.codeplex.com/
dkfptj.codeplex.com/
dkfpxian.codeplex.com/
dkfpwh.codeplex.com/
dkfpsh.codeplex.com/
dkfpjn.codeplex.com/
hffpw.weebly.com/
zzfpw.weebly.com/
ccfpw.weebly.com/
jnfpw.weebly.com/
ncfpw.weebly.com/
tjfpw.weebly.com/
nnfpw.weebly.com/
whfpw.weebly.com/
dkfpnt.weebly.com/
ntkfpz.weebly.com/
wxkfpz.weebly.com/
dkfpts.weebly.com/
dkfphz.weebly.com/
szcyfp.weebly.com/
bjkcyfp.weebly.com/
shzzsfp.weebly.com/
szzzsfp.weebly.com/
cqzzsfp.weebly.com/
回复
icesilence
2017年03月29日 09:48:56
17楼
肯定有影响,地基长时间被水浸泡,基础持力层特征值已经改变,已不是原设计的承载力特征值了。后果是将导致基础沉降过大或不均匀沉降拉坏上部结构~~
回复
tjshilide
2017年03月29日 17:52:22
18楼
我也遇到过。不过只是泡了2天。甲方不放心,凿开垫层一个洞,看地基土有什么变化再决定。