异形柱的“薄弱层放大系数” 调整
mingyuan20053442
2010年03月04日 15:31:50
只看楼主

根据异形柱规程3.2.5-2规定”当楼层承载力突变时,其薄弱层地震剪力放大1.20.。。”但查中国建筑科学研究院的PPT显示:“SATWE对人工指定的薄弱层仍乘以1.15的增大系数,为此,可在“全楼地震放大系数”中针对此层再人为放大1.04倍,程序对其放大也仅限于该层。”即1.15*1.04=1.20问:程序为何先乘以1.15?[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-3-4 15:34 编辑

根据异形柱规程3.2.5-2规定”当楼层承载力突变时,其薄弱层地震剪力放大1.20.。。”
但查中国建筑科学研究院的PPT显示:“SATWE对人工指定的薄弱层仍乘以1.15的增大系数,为
此,可在“全楼地震放大系数”中针对此层再人为放大1.04
倍,程序对其放大也仅限于该层。”即1.15*1.04=1.20
问:程序为何先乘以1.15?
1.jpg

[ 本帖最后由 mingyuan20053442 于 2010-3-4 15:34 编辑 ]

1.jpg

免费打赏
mingyuan20053442
2010年03月04日 15:42:46
2楼
抗规5.2.5中规定1.15的
回复
cz12
2010年03月05日 11:03:14
3楼
实用技巧,确实有用
回复
mingyuan20053442
2010年03月09日 17:52:49
4楼
无人回答?啊:L
回复
shootsun
2010年03月09日 20:02:45
5楼
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
yaslean
2010年03月09日 21:17:00
6楼
由于你指定了薄弱层,根据 <高层建筑混凝土结构技术规程> 5.1.14 条,“对竖向不规则的高层建筑结构,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数;”软件自动给你乘上了1.15的增大系数。
回复
qianchen0224
2010年03月10日 10:43:16
7楼
感谢楼主分享:) :) :)
回复
qwpy
2010年03月10日 11:14:42
8楼
Oh,学习了,我之前的异形柱也是按1.15放大的,还没留意到规范上的这一点先。
回复
farseer512
2010年03月12日 15:23:35
9楼
高手赶快来解决一下呀
回复
mingyuan20053442
2010年03月15日 17:20:38
10楼
根据六楼“薄弱层,根据 <高层建筑混凝土结构技术规程> 5.1.14 条,“对竖向不规则的高层建筑结构,其薄弱层对应于地震作用标准值的地震剪力应乘以1.15的增大系数;”软件自动给你乘上了1.15的增大系数。”
但是异形柱规程里比较严格,需要乘以1.2的放大倍数,所以再乘以一个系数1.04来调整,我明白了。。。
不知我的理解可对,需高手来指导!!
回复
soshefor
2010年03月17日 22:22:43
11楼
搞不懂
回复