新手求助,110KV图纸部分看不懂
woyaonianxin
2010年03月02日 11:13:41
只看楼主

刚接触电力行业,正在恶补中,这两天师傅休息,有几个看不明白的向各位请教可能对各位来说是菜鸟级的问题 :)1.我厂是110KV进线,图中主变低压侧中型点引出的,画红线的是什么东西?有什么作用?

刚接触电力行业,正在恶补中,这两天师傅休息,有几个看不明白的向各位请教
可能对各位来说是菜鸟级的问题 :)
1.我厂是110KV进线,图中主变低压侧中型点引出的,画红线的是什么东西?有什么作用?

01.JPG

免费打赏
pecke
2010年03月11日 18:02:01
32楼
还有一个是补偿绕组,好象是这个,你们单位是干什么的,有大量的谐波设备吗
回复
tank-----no.1
2010年03月11日 20:14:00
33楼
LZ的系统图不是很规范啊:lol
回复
红苹果
2010年03月12日 15:53:55
34楼
三角形可能不一定是平衡绕组吧?也有可能是6-10kV侧...:lol
回复
boss011022
2010年03月14日 22:36:08
35楼
:hug: :handshake
回复
woyaonianxin
2010年03月15日 11:02:36
36楼
哇!几天没来,好多回复啊!,,先谢谢各位。
让我先慢慢看,消化消化吧。

补充一下这是供电局指定的电力设计院设计的。
回复
jinpai1983
2010年03月15日 16:38:46
37楼
大家已经说的很详细,我再补充两点:
1.变压器带开口三角接法与Y/Y双星型接法除了以上几点功能,还有就是带开口三角接法的能测量线电压与相电压,而Y/Y只能测量线电压。
2.楼主问什么情况下需加装避雷器,当断路器用于控制3.6-12KV电动机时,若启动电流小于600A,则需加金属氧化物避雷器,其具体要求用户应与制造厂协商。
回复
vlych
2010年03月16日 19:32:23
38楼
学习了
回复
vlych
2010年03月16日 19:33:33
39楼
学习了
回复
电缆头
2010年03月16日 21:38:40
40楼
另一个为35KV电压的
回复
gd97323
2010年03月17日 11:17:03
41楼
在图纸上有图例,你没看到吗?可以到那里对比一下,呵呵。
回复

相关推荐