情况是这样,一公司设备是大功率的电炉丝,使用可控硅调压,电炉丝接成三角形,刚上了变压器,供电局还给他们配套了低压无功补偿控制柜,听他们说在电炉工作时,操作人员用手动方式投入电容,结果投一组就爆一组。我分析是不是可控硅调压谐波太严重的原因呢??
情况是这样,一公司设备是大功率的电炉丝,使用可控硅调压,电炉丝接成三角形,刚上了变压器,供电局还给他们配套了低压无功补偿控制柜,听他们说在电炉工作时,操作人员用手动方式投入电容,结果投一组就爆一组。我分析是不是可控硅调压谐波太严重的原因呢??
12楼
1,检查一下可控硅调压的方式,如果是相位控制的,肯定会产生大量谐波,电容器出现过流是必然的。
2,估计电容器是为了补偿其他负载而设置的,如果仅仅是电炉负载则没有必要。
3,为了减少电网污染,目前大功率电炉的控制方式早已改为控制可控硅通断比来调温,建议楼主可以改造设备,所花费不多,改造也不复杂。
回复
13楼
为什么要用手动投切,用自动投切不行吗,要快速就用动态补偿
回复
14楼
7楼正解
回复
15楼
估计是谐波的缘故
回复
16楼
听他们说手动的原因是试验性投入
回复
17楼
电阻炉,貌似不需要补偿,呵呵,不投也罢
回复
18楼
7楼正解
回复
19楼
大功率电阻炉加相控调功后的功率因数很低,除非全功率工作,我的经验测试时为0.7左右。谐波最大时有40%左右,事故有几个可能性:1 分组过小;2 加电抗百分比可能有问题;电容电流加谐波电流远大于1.3倍电容额定电流,都有可能投一组爆一组,太正常了!
处理办法:加有源电力滤波柜或设计适当容量的分组无源滤波柜,不能按正常电容柜30kvar左右分组的。
回复
20楼
请问电容分组的原理是什么呢?
回复
21楼
:handshake :handshake
回复