情况是这样,一公司设备是大功率的电炉丝,使用可控硅调压,电炉丝接成三角形,刚上了变压器,供电局还给他们配套了低压无功补偿控制柜,听他们说在电炉工作时,操作人员用手动方式投入电容,结果投一组就爆一组。我分析是不是可控硅调压谐波太严重的原因呢??
情况是这样,一公司设备是大功率的电炉丝,使用可控硅调压,电炉丝接成三角形,刚上了变压器,供电局还给他们配套了低压无功补偿控制柜,听他们说在电炉工作时,操作人员用手动方式投入电容,结果投一组就爆一组。我分析是不是可控硅调压谐波太严重的原因呢??
2楼
谐波电流的影响,可以在电容器前加电抗器或采用静止补偿装置。:victory:
回复
3楼
查接线是否真确
:)
回复
4楼
接线的应该没有问题
其实也是电业局自己弄的自己没有面子
100多KW电炉丝电电炉,功率因数应该很高。
我估计不加补偿柜,功率因数也不能低于0.9
回复
5楼
100多KW电炉丝电电炉,功率因数应该很高???能超过0.9?:o
回复
6楼
电阻性负载的功率因数为1,根本就没有必要再加电容补偿,投入电容后,因为电流超前电压,电容电流过大,不爆才怪呢,电容补偿是适用于电动机类的电感性负载,供电局的人真是一群250,这样的水平也在供电局干,为了多拿回扣吧?:D
回复
7楼
电炉丝的负载是阻性负载这没有错,可加了可控硅控制后,由于非线性器件的存在,整个电路就不是阻性负载了,因此功率因数也不会是等于1了。
为了提高功率因数,加电容补尝是没有错,可就是忘了还有大量的谐波存在,补偿装置没有抗谐波器件,电容不爆炸才怪呢。
回复
8楼
如果能够排除电压过高以及电容不匹配的情况,应该是谐波的影响。
回复
9楼
感觉也是谐波问题,只要按照设计院图纸正确接线的话,问题就不在成套厂这里了,难道前面没有电抗器?设计院没考虑到谐波问题?
回复
10楼
由于采用可控硅调压、非线性元器件造成谐波太严重的原因。
解决方法:计算后加入合适电抗器。
否则送电后3、5次谐波等造成电容器严重过流,没多久电容器肯定爆。
回复
11楼
应是的。:victory: :victory:
回复