请教:防烟楼梯间前室可不可以穿风管?
dreamfly01
dreamfly01 Lv.7
2010年02月26日 13:37:28
只看楼主

如题:最近做个项目,防烟楼梯间前室靠外墙,我想经过前室设置新风管通过外墙百叶取新风,不知道可不可以,还希望知道的朋友解答一下,谢谢!

如题:最近做个项目,防烟楼梯间前室靠外墙,我想经过前室设置新风管通过外墙百叶取新风,不知道可不可以,还希望知道的朋友解答一下,谢谢!
免费打赏
neveryu
2010年03月13日 23:05:42
2楼
一般不这么做!
回复
zhujinyang
2010年03月14日 11:16:41
3楼
虽可设防烟防火阀,也不应设置风管。防烟防火阀是一个隐患。
回复
xinrui_sky
2010年03月14日 11:37:49
4楼
一般情况前室是穿风管的,但是如果一定要穿的话,也是可以的,我们也有很多工程风管是穿过前室的,如:住宅地下防烟楼梯间的加压送风,有很多就是通过一层的前室,引新风做加压送风的,前室和防烟楼梯间设70度防火阀。
回复
ljwlq2002
2010年03月15日 00:44:47
5楼
现行防火规范中对此并无规定,但是规定地下室与一层楼梯间必须有乙级防火门隔断,因此很多时候造成地下室前室需要防烟,而新风的获取要穿过前室,个人意见设置防烟阀,280度熔断关闭,平时常开。
回复
ksanayongheng
2010年03月16日 09:01:52
6楼
一般不建议这样做,规范上也有说明实在没地方的话也能穿 但是这段风管的耐火极限是2H 还有楼梯间是一个单独的防火风区两边都要装防火阀
回复
吴姗姗
2016年05月03日 15:17:21
7楼
学习了,谢谢