本人现正在进行一个污水处理厂进水管道基槽的支护设计,采用理正深基坑6.0版。基槽深11m,宽3m,开挖范围内上部4.5m为粘性土,下面8m为细砂层,细砂下卧为相对软弱的厚6m的软塑状粘性土,在其下为花岗岩。起先设计为钻孔桩+内撑,因造价过大被毙了。现欲采用放坡(或放坡+钢板桩+内撑),放坡坡度35度,再小就放到别人家去了,但整体稳定安全系数一项始终只有0.9左右(两种计算模式均如此),低于1.3,圆弧半径15-20m,实际情况基槽只有3m宽,我在计算时如何把另一侧的土压力考虑进去?或者说还有什么更好的支护方法?
