屋顶风机的全压怎么考虑?
ggssjj2005
ggssjj2005 Lv.12
2005年07月30日 00:21:48
来自于中央空调
只看楼主

设置屋顶风机,通过7.5米高的混凝土风道把卫生间、配电室等处的污风排除。请问,屋顶风机除了满足风量外,它的全压怎么考虑?是不是除了风道的沿程阻力外,还要考虑卫生间等支管路上的阻力损失?

设置屋顶风机,通过7.5米高的混凝土风道把卫生间、配电室等处的污风排除。
请问,屋顶风机除了满足风量外,它的全压怎么考虑?是不是除了风道的沿程阻力外,还要考虑卫生间等支管路上的阻力损失?
免费打赏
deathgod007
2005年07月30日 08:56:55
2楼
没那个必要,考虑风管的沿程阻力就可以了
回复
wcnsj
2005年07月30日 11:18:05
3楼
同意思楼上兄弟的看法,卫生间里头的排气扇能克服支管上的阻力,我是这样子想的不知道对不