楼梯间取新风可以吗?
recolder
recolder Lv.5
2010年02月24日 21:00:09
来自于通风排烟
只看楼主

如下图:

如下图:

未命名.JPG

免费打赏
snail_yin
2010年02月24日 22:17:13
2楼
新风应该直接或通过竖井从室外引入,而楼梯间仍然是室内空间,无法保证其空气质量,因此,我的意见是不可行的。
回复
cnbbzz
2010年02月25日 10:44:27
3楼
还有,楼梯间不一定是开敞的,封闭的话,新风量一大,造成楼梯间较大的负压,影响建筑物正常运行。
回复
lingxing1
2010年02月25日 11:07:10
4楼
楼梯间的左侧应该是个机房吧,直接从机房的窗子取就行了,楼梯间可没有新风的
回复
panzhengxiongwj
2010年02月26日 08:50:26
5楼
真是无奇不有啊
回复
toplhc
2010年02月26日 12:37:06
6楼
这种做法违反的规范较多:新风取入口,新风量标准,楼梯间无关孔洞等,规范、强条能扯出很多。

但实际上最重要的原因是这个思路很不对。
回复
youlf
2010年02月26日 16:25:54
7楼
应该是不行的吧。版主说的很明白的。
回复
wswlq
2010年02月28日 19:27:43
8楼
我认为不可以。因为楼梯间封密的,如何进风。再说楼梯应该算一个单独的防火分区吧
回复
zmgxx126
2010年03月01日 07:57:59
9楼
:call:
回复
lpland01
2010年03月01日 15:17:33
10楼
我想是不行的,因为走廊的那里是个平台,从走廊引入的风也不是新风。
回复
xcf2010
2010年03月02日 09:09:16
11楼
楼梯要新风干什么?
回复