关于建规中,消防部分,两路进水问题
lqm_17
lqm_17 Lv.7
2005年07月29日 22:24:08
只看楼主

建规中,消防部分的两路进水是指,进水口必须有两个还是指有两个不同水厂供水,想请教一下大家.前段时间,我做了一个小区的给排水总图,我在不同的方向取了两个进水口(该小区四周,道路成环状),但是在消防审核时,他们说该路段只有一个水厂供水,故市政供水不可能是环状,该水厂出问题的话,供水就没法满足了,所以说我设的两个不同的方向的进水口相当于一个口,要我增设消防水池.我想请教一下,规范中所谓的两路进水是仅指两个进水口,还是指两个水厂,此外,要是一个城市只有一个水厂的话,难道这个城市的市政供水就一定是环状,不可能形成环状吗?(环状是指狭义上的在建筑四周都有市政管网,还是必须是两个不同的水厂供水才叫环状?)谢谢啦!

建规中,消防部分的两路进水是指,进水口必须有两个还是指有两个不同水厂供水,想请教一下大家.
前段时间,我做了一个小区的给排水总图,我在不同的方向取了两个进水口(该小区四周,道路成环状),但是在消防审核时,他们说该路段只有一个水厂供水,故市政供水不可能是环状,该水厂出问题的话,供水就没法满足了,所以说我设的两个不同的方向的进水口相当于一个口,要我增设消防水池.我想请教一下,规范中所谓的两路进水是仅指两个进水口,还是指两个水厂,此外,要是一个城市只有一个水厂的话,难道这个城市的市政供水就一定是环状,不可能形成环状吗?(环状是指狭义上的在建筑四周都有市政管网,还是必须是两个不同的水厂供水才叫环状?)谢谢啦!
免费打赏
lqm_17
2005年08月02日 14:57:51
12楼
啊,怎么没人帮忙啊!求教各位大虾了
回复
xyy47
2005年08月02日 15:06:00
13楼
你的进水管管径是多少,根据进水管管径,流速按照1M/S来计算流量,详细计算方法见设计规范的水池计算
回复
lqm_17
2005年08月02日 15:24:32
14楼
进水管管径DN100,一路进水
回复
nyq
2005年08月02日 15:27:13
15楼
我总觉得我们的给排水方面的规范漏洞不少,与实际情况难符。在广州一般一个小区自来水公司只允许一个接口。
回复
applan
2005年08月02日 15:51:39
16楼

关键还在执行部门。
其实这个问题在高规的条文解释里也有详细的阐述(应该是7.3节的条文解释),
对于两路进水做了很多种的说明。
回复
ryxz
2005年08月02日 20:30:24
17楼
一般是两个进水口的,要两个水厂进水,是不合理的
回复
malong_555
2005年08月02日 21:14:26
18楼
是,主要是考虑到维修时候不断水!
所以要设置消防水池!
回复
kibo
2005年08月02日 23:11:59
19楼
楼主:
你一路进水,按照规范,只有做消防水池了,而且,不许补水的。
但是这一类情况,严格执行的并不多。
你说的体积2万8,也不算很大。
让甲方去做工作罢。
我这里,如果建筑面积1万5以上的楼库、大商场、丙类仓库,没办法逃了,才做消防水池。而且水池容积,也可以和消防商量的。
回复

相关推荐

APP内打开