混凝土和抗震规范有矛盾,求助哪个正确,编规范的失误!!
mingyuan20053442
2010年02月24日 15:25:44
只看楼主

混凝土规范179页11.4.15与抗震规范56页6.3.11有矛盾,具体如下:混凝土规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较小值。。。抗震规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较大值。。。

混凝土规范179页11.4.15与抗震规范56页6.3.11有矛盾,具体如下:
混凝土规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较 值。。。
抗震规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较 值。。。
免费打赏
brook_2002
2010年03月08日 10:20:32
32楼
同意较大值:victory:
回复
mingyuan20053442
2010年03月15日 17:24:26
33楼
谁有勘误,传到上面来
回复
whysee_yang
2010年03月15日 19:47:19
34楼
看来规范是要熟读弄懂啊

我一般这种条文看过就忘了

楼主是怎么发现这个勘误的呢?我也一起学习下看规范的方法
回复
yueyue1983
2010年03月16日 12:27:36
35楼
你是不是看的版本有问题啊?《混凝土结构设计规范》179页,11.4.15,二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值。
的的确确是“大”
回复
mintion
2010年03月16日 14:37:05
36楼
一个字就引发了这么多深入的讨论
回复
ccxuxiang
2010年03月16日 15:03:19
37楼
感谢提醒啊!~学习了!
回复
yueyue1983
2010年03月16日 15:51:44
38楼
肯定是较大值。不是版本的问题的话,就是你的印刷错误
回复
hotzzl630
2010年03月17日 14:04:28
39楼
确实,一开始我还认为是较小的呢,原来应该为较大啊
回复
mingyuan20053442
2010年03月18日 22:20:18
40楼
我的混凝土规范,这个问题:砼第11.4.15条 柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小值;四级抗震等级不宜大于300mm。此外,每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。