混凝土规范179页11.4.15与抗震规范56页6.3.11有矛盾,具体如下:混凝土规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较小值。。。抗震规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较大值。。。
混凝土规范179页11.4.15与抗震规范56页6.3.11有矛盾,具体如下:
混凝土规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较
小值。。。
抗震规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较
大值。。。
32楼
同意较大值:victory:
回复
33楼
谁有勘误,传到上面来
回复
34楼
看来规范是要熟读弄懂啊
我一般这种条文看过就忘了
楼主是怎么发现这个勘误的呢?我也一起学习下看规范的方法
回复
35楼
你是不是看的版本有问题啊?《混凝土结构设计规范》179页,11.4.15,二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值。
的的确确是“大”
回复
36楼
一个字就引发了这么多深入的讨论
回复
37楼
感谢提醒啊!~学习了!
回复
38楼
肯定是较大值。不是版本的问题的话,就是你的印刷错误
回复
39楼
确实,一开始我还认为是较小的呢,原来应该为较大啊
回复
40楼
我的混凝土规范,这个问题:砼第11.4.15条 柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较小值;四级抗震等级不宜大于300mm。此外,每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。
回复
41楼
过来学习一下
回复