★ 规范 : 《公路桥梁抗震设计规范》 ( JTG/T2232-01-2020 ) ; ★ 章节: 第11章:抗震措施(一级抗震措施中式11.2.2-2);
★ 规范 : 《公路桥梁抗震设计规范》 ( JTG/T2232-01-2020 ) ;
★ 章节: 第11章:抗震措施(一级抗震措施中式11.2.2-2);
★ 疑问: 通过式11.2.2-2计算得到的 a值 偏大
根据抗震规范所示图例,从CAD画图可得联长48m时,a值为112cm,当联长为60m时, a值为115cm,与公式所计算的结果相同。
通过以上计算结果和画图所得,斜交桥梁在联长较大时,a值偏大,盖梁的宽度在联长48m时超过2m, 规范对以上计算对值的 补充说明 为: 对于连续斜梁桥,当梁端设置有横向限位装置和纵向防落梁装置时,可以不受式(11.2.2-2)约束。
桥梁设计时,通常设置挡块来约束梁体横向位移,纵向防落梁措施,在纵坡比较大的桥梁,通常会在梁底与台帽之间设置纵向限位装置(见下图)
依据补充说明,当我们在设计时设置了纵横向 相关的 构造措施后,式11.2.2-2计算所得a值是一个选择项,具体还需根据设计桥梁的总体布置及细部构造来确定; 不过,联长较大的桥梁,除特殊情况外,大多都会按正交桥梁来布设,斜交角度较大的桥梁以中小跨径居多。
至于如何选择a值,小编也很想听一下大家的意见,有兴趣的朋友可以在文后发消息留下您的宝贵意见或留言来交流互动,同时也欢迎大家对公式11.2.2-2进行计算复核和对比,我们进一步互相交流学习,谢谢!
以上为个人的理解和看法,不当之处敬请各位同行指正。