混凝土规范179页11.4.15与抗震规范56页6.3.11有矛盾,具体如下:混凝土规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较小值。。。抗震规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较大值。。。
混凝土规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较 小值。。。
抗震规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较 大值。。。