楼梯是抗震构件还是非抗震构件?规范条文解读
wux7788_6569
2022年05月19日 16:33:39
只看楼主

一、《建筑抗震设计规范 》GB50011-2010(2016年版) 3.6.6??利用计算机进行结构抗震分析,应符合下列要求: 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况, 计算中应考虑楼梯构件的影响 。 条文说明: 2008地震后注意到地震中楼梯的梯板具有斜撑的受力状态,在结构计算时增加了楼梯构件的抗震计算要求:根据

一、《建筑抗震设计规范 》GB50011-2010(2016年版)
3.6.6??利用计算机进行结构抗震分析,应符合下列要求: 计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况, 计算中应考虑楼梯构件的影响
条文说明:
2008地震后注意到地震中楼梯的梯板具有斜撑的受力状态,在结构计算时增加了楼梯构件的抗震计算要求:根据 楼梯构件 对主体抗震性能的影响大小来决定自身是否参与结构整体抗震计算 。不管楼梯是否参与整体结构抗震计算, 楼梯构件自身应计算抗震,采取抗震构造措施。
6.1.15?楼梯间应符合下列要求: 对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则; 楼梯构件与主体结构整浇时, 应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响, 应进行楼梯构件的抗震承载力验算 ;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响。
条文说明:
发生强烈地震时,楼梯间是重要的紧急逃生竖向通道,楼梯间(包括楼梯板)的破坏会延误人员撤离及救援工作,从而造成严重伤亡。本次修订增加了楼梯间的抗震设计要求。
二、《现浇板式楼梯平面表示方法制图规则和构造详图》16G101-2
图集末尾页做吹了相关说明:
从上图集可知:在框架结构,框剪结构中楼梯不参与结构整体抗震计算,但必须采取抗震构造措施。
三、《混凝土结构工程施工规范》 GB50666-2011
本条提出了针对部分框架、 斜撑构件(含梯段) 中纵向受力钢筋强度、伸长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能****(略)。
四、从上施工和抗震规范以及16G101-2图集可知:
在框架结构中楼梯与框架整体现浇时,楼梯应参与结构整体抗震计算,采取抗震构造措施;当 楼梯构件对 框架结构,框剪结构 主体抗震性能的影响 不大时,楼梯不参与结构整体抗震计算。 不管楼梯是否参与整体结构抗震计算, 楼梯构件自身应计算抗震, 总之一句话,楼梯属于抗震构件!
免费打赏
zcygq
2022年05月20日 18:16:22
2楼

不管楼梯是否参与整体结构抗震计算, 楼梯构件自身应计算抗震,采取抗震构造措施。包括剪力墙里的楼梯吗