混凝土规范179页11.4.15与抗震规范56页6.3.11有矛盾,具体如下:混凝土规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较小值。。。抗震规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较大值。。。
混凝土规范179页11.4.15与抗震规范56页6.3.11有矛盾,具体如下:
混凝土规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较
小值。。。
抗震规范:柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm,二、三级抗震等级不宜大于250和20倍箍筋直径的较
大值。。。
22楼
楼猪看的很仔细,应该按《抗规》
回复
23楼
学习了 应该是较大值
回复
24楼
受教了,我在这里就是学东东来的
回复
25楼
希望大家有问题一起讨论,有问题就发到网上
回复
26楼
刚刚下载两个规范,确是有写“小”的。应该为大。二、三级柱箍筋直径可为8,20*8=160.如果为小,则支局将严于一级的柱。
8楼说的有道理,看了有时候需要多结合实际。
回复
27楼
看来是勘误问题
回复
28楼
抗规是正解 高规也是正解 后面印刷的混凝土规范已经更正过来了
这个时候不妨多思考下,一级抗震的时候是不宜大于200,二、三级抗震的话应该构造措施比一级要松点,如果你取较小值的话,比如这时你的箍筋直径是8,20d=20*8=160比250小 要是你取160反而比一级抗震更严格,这样你觉得合理吗
回复
29楼
没得矛盾,我仔细又仔细的看了,都是较大值
回复
30楼
过来学习下
回复
31楼
我看规范了,没有这个问题啊:砼第11.4.15条 柱箍筋加密区内的箍筋肢距:一级抗震等级不宜大于200mm;二、三级抗震等级不宜大于250mm和20倍箍筋直径中的较大值;四级抗震等级不宜大于300mm。此外,每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;当采用拉筋时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并勾住封闭箍筋。
抗6.3.11 柱箍筋加密区箍筋肢距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm和20倍箍筋直径的较大值,四级不宜大于300mm。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。
回复